Bon dia,
La setmana passada es va fer un canvi de servidor al centre. Vam passar d'una màquina amb Windows Server 2003 a una altra amb Linkat.
Des d'aquest dia en engegar tots els ordinadors de la xarxa quan es carrega el fitxer unitats.bat que hi ha al servidor la pantalla negra es queda esperant a introduir el nom d'usuari per a argo1 (que és el nom del servidor). Cal prémer la teca intro per acabar el procés. Adjunto captura.
http://imgur.com/a/ooYlu
El fitxer unitats.bat del servidor és aquest:
IF EXIST S:\CON NET USE S: /DELETE /YES
NET USE S: \\ARGO1\S /YES
IF EXIST T:\CON NET USE T: /DELETE /YES
NET USE T: \\ARGO1\T /YES
IF EXIST P:\CON NET USE P: /DELETE /YES
NET USE P: \\ARGO1\P /YES
IF EXIST Z:\CON NET USE Z: /DELETE /YES
NET USE Z: \\192.168.0.189\Photo /YES
NET TIME \\ARGO1 /SET /YES
Totes les màquines executen en arrencar el fitxer xarxa.bat que va a buscar al fitxer unitats.bat
CALL //192.168.0.100/S/xarxa/unitats.bat
Entenc que amb el canvi de servidor potser calgui afegir alguna instrucció al fitxer unitats.bat.
És així? Què cal fer per tal que el fitxer unitats.bat acabi de carregar com abans?
Salutacions,
Enric
Editat per ealvare3 el 24/Mar/2017 - 15:45.
Benvingudes i benvinguts al portal Linkat
La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...
Fitxer unitats.bat del servidor no acaba de carregar en canviar a servidor Linkat [Resolt]
-
- Registrat/da: 20 / Set / 2024
- Darrera visita: 31 / Mar / 2017
- Enviaments: 37
-
- Rang:
- Registrat/da: 23 / Mar / 2006
- Darrera visita: 14 / Jun / 2019
- Enviaments: 4529
Hola,
Per aconseguir una migració sense modificar els client cal que el nou servidor Linkat tingui la mateixa IP (192.168.0.100) i el mateix nom (argo1) que l'antic Windows.
Ara cal modificar el fitxer unitats.bat i xarxa.bat per canviar la nova IP o nom de màquina i que els clients puguin muntar les unitats de xarxa.
Salut.
Projecte Linkat -
- Registrat/da: 20 / Set / 2024
- Darrera visita: 31 / Mar / 2017
- Enviaments: 37
Hola Pablo,
Gràcies per contestar.
El nou servidor té la mateixa ip i el mateix nom que l'antic windows.
Salutacions -
- Registrat/da: 04 / Des / 2011
- Darrera visita: 18 / Des / 2017
- Enviaments: 4
Hola això em passava a l'usuari argo i ho vaig solucionar afegint prof a la linea:
NET USE P: \\ARGO1\P /YES prof
Salut,
Manel
Editat per manelperfeina el 30/Mar/2017 - 19:03. -
- Registrat/da: 20 / Set / 2024
- Darrera visita: 31 / Mar / 2017
- Enviaments: 37
Usuaris connectats
- 0 usuaris
Aquesta llista mostra els usuaris actius durant els darrers 20 minuts.