Fitxer unitats.bat del servidor no acaba de carregar en canviar a servidor Linkat [Resolt]

Bon dia,

La setmana passada es va fer un canvi de servidor al centre. Vam passar d'una màquina amb Windows Server 2003 a una altra amb Linkat.

Des d'aquest dia en engegar tots els ordinadors de la xarxa quan es carrega el fitxer unitats.bat que hi ha al servidor la pantalla negra es queda esperant a introduir el nom d'usuari per a argo1 (que és el nom del servidor). Cal prémer la teca intro per acabar el procés. Adjunto captura.

http://imgur.com/a/ooYlu

El fitxer unitats.bat del servidor és aquest:

IF EXIST S:\CON NET USE S: /DELETE /YES
NET USE S: \\ARGO1\S /YES
IF EXIST T:\CON NET USE T: /DELETE /YES
NET USE T: \\ARGO1\T /YES
IF EXIST P:\CON NET USE P: /DELETE /YES
NET USE P: \\ARGO1\P /YES
IF EXIST Z:\CON NET USE Z: /DELETE /YES
NET USE Z: \\192.168.0.189\Photo /YES

NET TIME \\ARGO1 /SET /YES

Totes les màquines executen en arrencar el fitxer xarxa.bat que va a buscar al fitxer unitats.bat

CALL //192.168.0.100/S/xarxa/unitats.bat

Entenc que amb el canvi de servidor potser calgui afegir alguna instrucció al fitxer unitats.bat.

És així? Què cal fer per tal que el fitxer unitats.bat acabi de carregar com abans?

Salutacions,

Enric



Editat per ealvare3 el 24/Mar/2017 - 15:45.
Hola,

Per aconseguir una migració sense modificar els client cal que el nou servidor Linkat tingui la mateixa IP (192.168.0.100) i el mateix nom (argo1) que l'antic Windows.

Ara cal modificar el fitxer unitats.bat i xarxa.bat per canviar la nova IP o nom de màquina i que els clients puguin muntar les unitats de xarxa.

Salut.

Projecte Linkat
Hola Pablo,

Gràcies per contestar.

El nou servidor té la mateixa ip i el mateix nom que l'antic windows.

Salutacions
Hola això em passava a l'usuari argo i ho vaig solucionar afegint prof a la linea:

NET USE P: \\ARGO1\P /YES prof

Salut,

Manel



Editat per manelperfeina el 30/Mar/2017 - 19:03.
Moltes gràcies manelperfeina,

Problema resolt.